10 Gb/s testen

hagenouw

UniFier
26 jun 2024
18
3
3
Ik heb in een huis Cat7 kabels laten leggen, ongeveer 40 stuks. Alhoewel dat nu overkill is, moet de bedrading 20 jaar mee kunnen. Dus nu gebruik ik 1 Gb/s apparatuur, maar over 5 of 10 jaar wordt dat 10 Gb/s. Ongeveer 20 kabels eindigen in een stopcontact van Jung en daar voel ik me oncomfortabel bij. Ze maken op mij een wat gammele indruk. Bovendien is bij 6 kabels de aarde niet doorverbonden. En bij 3 kabels is 1 van de 8 aders niet doorverbonden. Dit zijn DC metingen. Omdat de oplevering aanstaande is wil ik de verbindingen op 10 Gb/s testen. Heeft iemand een idee hoe ik dat kan doen? En wie heeft er ervaring met Jung RJ45 stopcontacten? Sowieso heeft de electriciën matig werk geleverd maar ik heb graag meer data.
 
Je zou een testrapport kunnen vragen, die laat niet alleen de fysieke verbinding zien maar ook de demping. Vwb de aarde, ik zelf werk de aarde altijd alleen in de patchkast af om aardlussen te voorkomen.
Maar als de afwerking zo slecht is moet je ook even op de labeling letten. Elke kabel moet aan weerszijden voorzien zijn van een unieke code voor die specifieke kabel. Gebruikelijk is bv patch strook A gevolgd door nummer op patch strook. Zou bv A01 tm A24 en dan B01 tm B24 kunnen zijn. Dit nummer moet dan op de muur aansluiting vermeld staan en bij de juiste aansluiting op de patch strook.
 
  • Leuk
Waarderingen: m4v3r1ck
Dank voor beide antwoorden. Hoe kom ik aan iemand die een testrapport kan maken? Ik ben daar ingedoken via een aantal sites, maar het is best duur een vacature te plaatsen en eigenlijk moet je daar een bedrijf voor zijn. En ja, ik heb om een aflever rapport gevraagd, maar zie het nog niet zo snel komen, en ik wil een mogelijkheid achter de hand hebben.
 
Krijg soms de indruk dat elektriciens het er maar bij doen en niet degelijk werk kunnen leveren.
Yep, ik loop er telkens weer tegenaan. Gemiddeld installatie bedrijf heeft volgens mij erg weinig kennis van data bekabeling aanleggen en goed opleveren. Enig wat je als opdrachtgever kunt doen is vantevoren goed afspreken en controleren. Niet volgens afspraak dan gedeelte van de som vasthouden. Let wel, aannemers calculeren Ca 10% niet te incasseren som in. M.a.w. Als je 10% vast houd komen ze niet in actie. De andere kant is 100 % vasthouden maar dat is niet fair naar de installateur. Ikzelf kies met de juiste onderbouwing voor 25 a 50%. Hoe lager de annnaam som, hoe hoger het percentage.
 
Er is niks mis met de Jung RJ45 inbouw connectors. Soms lijkt het afdekplaatje wellicht wat "plastic" maar voor het binnenwerk is het nagenoeg allemaal het zelfde spul wat gebruikt wordt.
De aarde hoeft maar aan 1 kant aangesloten te worden (eigenlijk hoeft het in een woonhuis helemaal niet, maar het kan geen kwaad).
Als er losse aders in je stekkers of dozen liggen, moet je gewoon die aannemer erbij trekken. Dat is gewoon niet afgemaakt werk en kan je dus de betaling vasthouden.

Je wil je kabels op 10Gbit testen, maar eigenlijk hoef je alleen maar je kabels op verbinding te testen. Als deze goed zijn gepatched en van de goede categorie zijn (Cat6 of hoger), haal je die 10 Gig wel. Ik haal het overigens ook over een ouder CAT5a over kortere afstand.
 
  • Leuk
Waarderingen: mezzerin en edwin2019
Ik merk aan de reacties dat ik wat uitgebreider moet zijn.
Zoals gezegd, ruim 40 cat 7 kabels, met lengtes van 5 tot 40 meter, totaal meer dan 1200 meter, laten leggen door een elektriciën die daar ervaring mee zei te hebben. Zoals alle (?) elektriciëns heeft hij meer klussen tegelijk lopen en was hij er soms, en vaak niet. Inmiddels is de 'officiële' verbouwing 2,5 maand klaar. De verhuizing 4 weken later bleek niet haalbaar en 4 weken later zijn mijn zoon en schoondochter er echt gaan wonen. De elektriciën heeft vorige week akkoord gegeven op een lijst van 30 punten die nog moeten gebeuren. Daarvan is het testen van de cat 7 kabels 1 item. Kortom, een verbouwing die ernstig uit de hand is gelopen.
In principe is de aarding van kabels aanbevolen indien ze over een langer traject naast elkaar lopen. Dit is het geval. In de 'Internet' kast komt glasvezel binnen, Internet gaat via een Cloud Gateway naar een 48 points Switch en vandaar dus het hele huis is. In beginsel is de Switch de bron van de aarde. Die zit ook met een geaarde stekker in het stopcontact. De kabels lopen tussen 4 en 10 meter samen, sommige over hun hele traject. Het is dus een ster configuratie. Ik heb uiteindelijk alle kabels geïdentificeerd in de Internet kast en ze (DC) gemeten. En vond dus 6 stopcontacten waar het G draadje niet doorverbonden was. Of dat in de Internet kast of het stopcontact is kan ik niet weten. Idem bij de 3 of 4 stopcontacten waar en 1 draadje het niet doet. In de grote verbouwing heeft mijn zoon iets tussen 10 en 20% achter gehouden, waarvan dus een deel voor de elektriciën. De dwang mogelijkheden zijn dus beperkt. En de cat 7 kabels een deel van een deel. Ik weet dat cat 6a, cat 6 en cat 5e over een korte afstand vaak 10 Gb doen, maar die luxe had ik niet. Vandaar de cat 7.
Ik ben blij met de opmerking over de Jung stekkerdozen. ik begon er erg aan te twijfelen.

Heeft iemand een Fluke kabeltester die ik kan lenen? Ik ben best handig.
 
@hagenouw Ik heb enige ervaring met een Fluke tester. Mooi spul. Maar een Fluke meet niet de mechanische kwaliteit van de aanleg en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Alles veroudert gedurende de jaren, en wordt mishandeld tijdens het gebruik. Als je de meting/certificering niet vooraf in de opdracht hebt meegenomen dan zit het niet in de prijs. Een Fluke tester gedijt goed in een professionele omgeving, in een woonhuis zijn er zoveel andere factoren die de kwaliteit van het netwerk bepalen.
Mijn suggestie: eis een correcte pinout test (kan je zelf doen met een tester van een tientje), eis dat alle hw cat7 is, zorg voor een patchpaneel aan de centrale kant (kan je zelf aanleggen met RJ45-RJ45 keystones), wat overlengte op de kabels zodat je een stekker opnieuw kan monteren, dan zit je wel goed
 
@hagenouw Ik heb enige ervaring met een Fluke tester. Mooi spul. Maar een Fluke meet niet de mechanische kwaliteit van de aanleg en de kwaliteit van de gebruikte materialen. Alles veroudert gedurende de jaren, en wordt mishandeld tijdens het gebruik. Als je de meting/certificering niet vooraf in de opdracht hebt meegenomen dan zit het niet in de prijs. Een Fluke tester gedijt goed in een professionele omgeving, in een woonhuis zijn er zoveel andere factoren die de kwaliteit van het netwerk bepalen.
Mijn suggestie: eis een correcte pinout test (kan je zelf doen met een tester van een tientje), eis dat alle hw cat7 is, zorg voor een patchpaneel aan de centrale kant (kan je zelf aanleggen met RJ45-RJ45 keystones), wat overlengte op de kabels zodat je een stekker opnieuw kan monteren, dan zit je wel goed
En correcte labeling!
 
  • Leuk
Waarderingen: PcRene en ACteZ