Goedemiddag,

Ik ben bezig met een project waarbij ik data van een PLC wil visualiseren op een PC.
Nu staat deze PLC in het veld gekoppeld aan een Sierra RV50 modem met een M2M internet Sim-kaart. (Netwerk 1)
En de PC met visualisatie software staat op kantoor en is dus gekoppeld aan het kantoornetwerk. (Netwerk 2)

Om data uit te wisselen tussen PLC en PC wordt er gebruik gemaakt van een OPC UA communicatie protocol, maar omdat deze niet op hetzelfde netwerk zitten werkt dit nog niet.

Ik ben nieuwe in het gebied van netwerken maar heb al wat onderzoek gedaan.
Nu is mijn vraag,

Kan ik de Modem koppelen met de Router van het kantoor zodat ik data op en neer kan sturen?

Ik ben al wat tegen gekomen over VPN-Tunnels en IP Port forwarding. (De Sierra heeft deze optie)
Hoe kan ik dit het beste opzetten, moet ik IP Port forwarding bijv. in beide routers instellen. of moet ik nog extra software bijv. NordVPN o.i.d. aanschaffen?

Ik hoop reactie te ontvangen. :)
Alvast bedankt!

Joost
 
Nooit en te nimmer moet je een PLC koppelen aan een kantoornetwerk! Daar moet je een apart industrieel netwerk voor opzetten.

Dus eigen netwerk opzetten voor Industriele Automatisering en dan via een extra beveiligde firewall een koppeling van de PLC naar een PC op dat Industriele netwerk maken.

Als je dat zelf niet kunt moet je daar echt een specialist voor inhuren. Dit is van een hele andere categorie dan een thuisnetwerk waar je extern toegang toe wilt en niet iets waar je op dit forum een goede oplossing voor zult vinden.

(Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in de industriele automatisering en weet waarover ik praat. ;))
 
Goedemorgen Hofstede,

Bedankt voor uw reactie.

Ik zal nog even een keer de opdracht uitleggen misschien dat U mij er dan op een andere manier verder mee kan helpen.
Ik heb een machine in het veld en deze zit doormiddel van een ethernet kabel gekoppeld aan een Sierra RV50 Modem met een M2M Internet Simkaart.
Nu wil ik graag met mijn laptop op kantoor (Hier draait TIA portal V16 professional op, de machine uitlezen en aansturen.)
Ik gebruik voor de communicatie een OPC UA Protocol zodat ik merk onafhankelijk ben. (PLC is van Phoenix, TIA van Siemens.

Hieronder een schematische tekening van het project:
1632202894116.png

Om de PLC uit te lezen moet ik het IP adres invullen in de "UA server discovery URL" bijv. opc.tcp://192.168.99.100.48000, maar dit gaat niet werken omdat deze PLC op een ander (het M2M) netwerk zit.
1632203149879.png
Heeft u misschien een ander idee waarmee ik dan toch de data tussen PLC en TIA portal uit kan wisselen?

Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Joost
 
Laatst bewerkt:
Als het maar om 1 PLC gaat kan je kijken of de Sierra RV50 modem de optie heeft om als VPN server te dienen zodat je via internet op dat VPN kunt inloggen.
Dan kun je vanaf je laptop inloggen op het VPN netwerk waarin de PLC zich bevindt en dan de PLC benaderen.

Als het om meerdere PLC's op diverse locaties gaat moet je een heel ander concept bedenken. Dan moet je op "kantoor" een industrieel netwerk opzetten dat toegankelijk is via VPN en de modems bij de PLC's laten inloggen op dat industriele netwerk. Dan kun je vanaf een laptop diverse PLC's bedienen.
 
Bedankt voor de snelle reactie!
Ik heb de Sierra RV50 nog een keer opgezocht en het is een router in plaats van een modem*
Er staat bij dat deze op afstand benaderbaar is dus dan ga ik dit proberen. (Het gaat inderdaad om 1 machine, als dit meer machines worden krijgen deze ook allemaal een eigen router met M2M Sim kaart. want deze komen dan op andere locaties te staan.)

1632209630656.png
Voor nu alvast bedankt voor uw hulp!

Met vriendelijke groet,
Joost Merks.

Extra info,
Er is voor de Sierra RV50 gekozen omdat deze heel energiezuinig is, hij is robuust en bevat een uitgang waarmee we de voeding van de PLC aan/uit kunnen schakelen. De PLC moet namelijk ieder +- half uur opstarten om data te ontvangen en verzenden waarna deze weer uit gaat en de modem in "slaapstand" . Dit moet allemaal zo energiezuinig omdat de machine op zonnepanelen werkt.
 
Laatst bewerkt: