UniFi Cloud Gateway Max fan

niekniek89

UniFier
1 feb 2018
482
370
63
Goedemorgen,

Ik heb vorige week de UCG Max gekocht.
Na een aantal dagen zat hij al rond de +-70 graden (CPU).
Ook de SSD (door UI erin gezet) klom al redelijk snel naar de 50 graden.

Op diverse internet pagina’s zag ik dat er wél een fan ingebouwd zit, maar niet aanslaat.
Deze kan je via SSH dus wél inschakelen.
Iemand enig idee, waarom deze dus (zo lijkt) by default niets doet?

Onderstaande foto laat zien wanneer ik de fan heb aangezet via SSH (minimale toerental van +-1500rpm).
Ook de SSD is met 10/11 graden gedaald van 50 naar 39 graden.
Een flink verschil dus….
 

Bijlagen

  • IMG_0678.webp
    IMG_0678.webp
    23,9 KB · Weergaven: 12
Hij staat bij mij in de meterkast, maar als ik erbij sta, hoor ik hem niet.
Als ik bijna mijn oor ertegenaan houdt, hoor ik hem heel zachtjes blazen.
Met deur dicht hoor ik hem niet.

Aan te zetten via:
Inloggen via SSH met de tool: WinSCP
Ga naar de directory: /sys/class/hwmon/hwmon0
Edit de file: pwm1, daar staat by default: 0

Kies tussen de 0-255 (0=aan en 255=max speed).
Op diverse UI fora lees ik dat tot 100 niet hoorbaar is (staat bij mij nu op 70).

Maar ja, waarom gaat deze niet vanzelf aan?
 
Laatst bewerkt:
Correctie:
Kies tussen de 0-255 (0=uit en 255=max speed).
Na aanpassen de file saven, daarna slaat hij direct aan.

Dit kan je checken d.m.v. SSH login via Putty o.i.d. en het commando: sensors in te typen.
Daar zie je de temps + toerental fan.
 
Antwoord van een UniFi OS engineer;

Yes, the fan activation threshold is set quite high by design. The UCG Max is engineered to operate safely at elevated temperatures, and the fan only turns on when the system determines it is absolutely necessary to prevent overheating.The 74°C CPU and 50°C SSD temperatures are within normal operating ranges, but I understand your concern. The fan prioritizes silent operation and energy efficiency, which is why it may seem like it engages late.If enabling the fan manually provides better peace of mind and temperature reduction, there’s no harm in keeping it on. However, the system will still regulate itself if temperatures approach critical levels.

Dus hij was volgens UI uiteindelijk wel aangegaan.... maar vindt het best laat 😅
 
Laatst bewerkt:
Nadeel, als je hem dus via SSH aanzet, is het "auto" deel eraf... dan blijft hij altijd op de opgegeven snelheid draaien....
Ik weet dus nog niet waar ik goed mee ben :)..

Aangezien hij nu van 74 naar 57 gedaald is... lijkt me beter
 
Nadeel, als je hem dus via SSH aanzet, is het "auto" deel eraf... dan blijft hij altijd op de opgegeven snelheid draaien....
Ik weet dus nog niet waar ik goed mee ben :)..

Aangezien hij nu van 74 naar 57 gedaald is... lijkt me beter
Niek, ik lees dit anders; However, the system will still regulate itself if temperatures approach critical levels.

Mijn UCG Max word niet zo warm ( aan de buitenkant tenminste ) als jij omschrijft. Ga kijken welke temperaturen er uit te lezen zijn..
 
Niek, ik lees dit anders; However, the system will still regulate itself if temperatures approach critical levels.

Mijn UCG Max word niet zo warm ( aan de buitenkant tenminste ) als jij omschrijft. Ga kijken welke temperaturen er uit te lezen zijn..
Aan de buitenkant voelt hij ook niet warm… ik haal dit uit de GUI en SSH.
Ja, de medewerker was idd in een tweestrijd… als je hem op een vaste snelheid hebt staan, wijzigt hij dat niet meer zei de medewerker…

maar stuurde ook idd: However, the system will still regulate itself if temperatures approach critical levels.

Dus ja, wat is wijsheid… hem weer op auto zetten…en lekker op laten lopen?
 
Haha ja, de onderkant is idd warm… de rest valt wel mee.. daarom vindt ik het ook bijzonder dat hij pas zo laat aanslaat.
Nu ik hem zelf heb aangezet, voelt het al veel beter…. En dan is het nog geen zomer 😅.
Lijkt me ook beter voor de hardware (dat hij eerder gaat koelen).
 
Haha ja, de onderkant is idd warm… de rest valt wel mee.. daarom vindt ik het ook bijzonder dat hij pas zo laat aanslaat.
Nu ik hem zelf heb aangezet, voelt het al veel beter…. En dan is het nog geen zomer 😅.
Lijkt me ook beter voor de hardware (dat hij eerder gaat koelen).
Ja lijkt mij ook, bij de Fiber staat hij wel aan:
 
Ja lijkt mij ook, bij de Fiber staat hij wel aan:
Op welke waarde heb jij de file naar aangepast? Heb hem nu op 70 staan geloof ik..
Of slaat dit model wel beter/sneller/auto aan?
 
Laatst bewerkt:
Nu ik de fan laat draaien op 1666rpm, is de onderkant prima (eerder lauw).
Lijkt voor alsnog niet meer boven de 60 graden uit te komen.
Denk dat ik dat voorlopig maar laat doen, en even de zomer afwachten.

Staat bij mij in de meterkast.
 
Nou heb ik geen 23 camera's rond m'n huis hangen of een 4 Gbt/s Abo, maar ook de onderzijde van mn UCG Max
word niet extreem warm. Zeker als ik hem vergelijk met z'n buurman ( US 8-150 )

Knipsel-UNI Max.webp

Zo te zien zijn ze overigens niet zo snel bang bij Ubiquiti; `t word hysterisch bij 115 C, en pas kritiek bij 125 C !
 
Nou heb ik geen 23 camera's rond m'n huis hangen of een 4 Gbt/s Abo, maar ook de onderzijde van mn UCG Max
word niet extreem warm. Zeker als ik hem vergelijk met z'n buurman ( US 8-150 )

Bekijk bijlage 10888

Zo te zien zijn ze overigens niet zo snel bang bij Ubiquiti; `t word hysterisch bij 115 C, en pas kritiek bij 125 C !
Je zou bijna denken aan een celsius/fahrenheit foutje. 125f is ca 51c.
 
Wellicht handig, iemand heeft een script gemaakt t.b.v. de fan voor de UCG-MAX.
Deze zet de fan op een "soort van" auto (harder blazen bij een bepaalde temp, en ook weer zachter) "bij lager dan".
Zie onderstaande URL;


Ik ben nog een beetje aan het kijken wat ik doe... heb hem nu handmatig nog steeds op 70 staan, en komt niet boven de 50 graden.
Als iemand andere ideeën of tips heeft, hoor ik het graag :) .
 
  • Leuk
Waarderingen: edwin2019