In verschillende topics komt het onderwerp "UPS" af en toe voorbij.
Zelf ben ik ook wat aan het rondkijken daarvoor, vanwege het volle stroomnet en toenemende waarschuwingen dat we toch echt vaker storingen kunnen verwachten. Maar ik merk dat ik als leek vrij snel tegen technische termen aan loop die ik niet helemaal begrijp. Dat maakt kiezen lastig.

Aangezien hier een aantal mensen wel een dergelijke oplossing hebben draaien, misschien een idee om hier specs van de UPS, wat er aan hangt en doel (waarom heb je zo'n ding) te delen?

Om zelf af te trappen, momenteel twee opties aan het bekijken/ overwegen:
PowerWalker VI750 R1U (of goedkopere/ lichtere 500.
PowerWalker VFI 1000CRMl

Beide rack-mountable, dus dan houd ik alles netjes in de kast. Maar ik vraag me af of de eerste niet net aan de ondergrens zit en de 2e misschien overkill is?

Doel: minimaal zorgen dat netwerkapparatuur en NAS enige buffer hebben om netjes af te sluiten. Dus minstens 10 minuten, maar een half uur is prettig voor enige marge en om het ook bruikbaar te houden als de accu's minder worden.
Een stabiele spanning (bij de VFI 1000?) zou mooi meegenomen zijn, gezien de invloed van zonnepanelen e.d. op het net. Neem tenminste aan dat dat de levensduur van aangesloten apparaten alleen maar ten goede komt..

Aangesloten apparaten: UDM Pro + 24-poorts POE switch, NAS en converter van glasvezel. (Max 300W?)
 
  • Leuk
Waarderingen: m4v3r1ck en Davey400
Windows Software van APC is echt super (daarmee kwam ik achter het 51Hz fenomeen) maar daarentegen blijven accu's van Eaton veel langer werken. APC mag je rekenen om de 3 a 4 jaar nieuwe accu. Software Eaton is niet bijzonder.
Let wel op dat je domme ups'en hebt en slimme. De slimme regulieren echt de spanning en soms ook de frequentie.
 
  • Leuk
Waarderingen: m4v3r1ck
Wellicht niet helemaal juist wat 'k ga zeggen (we zullen het wel horen van degene die meer afweten van UPS toestellen) :)

Maar om snel te zien hoeveel tijd de UPS ongeveer verder kan als de stroom uitvalt tel ik alle wattages op van de toestellen die erop komen. Met de nadruk op ongeveer dus.

Bij een UPS kan je normaal altijd een grafiek vinden hoeveel runtime de UPS nog heeft bij de hoeveelheid wattage. Bij Eaton bijvoorbeeld hier voor de 5P650IRG2, gelinkt in de product pagina voor Eaton Gen2 5P

Bij BlueWalker/ProWalker is het simpeler en doen ze het met een tabelletje. Voor de PowerWalker VI 750 R1U UPS welke ik ook op het oog heb voor de patchkast is dit hier terug te vinden Bij mij zal er een UDM Pro en Pro Max 24 opzitten en als ik kijk in de specificaties voor alle PoE toestellen die op de switch zullen zitten, zou dat maximaal 140 Watt zijn wat neer zou komen op iets van 15 minuten runtime die de UPS dan leveren met een volle batterij.

Bij APC is de runtime graph terug te vinden in de Product datasheet. Bijvoorbeeld de runtime graph van de APC Back-UPS BE850G2 kan hier bekeken worden. Deze APC heb ik ook en die werd vroeger gebruikt voor de UDM Pro en ook een Unraid server, zal als alles hier terug op zijn plek staat gebruikt worden in het bureau voor de computers.
 
  • Leuk
Waarderingen: Merijn en m4v3r1ck
Let wel, een ups is geen garantie dat het niet mis kan gaan. Ik zit in buitengebied met veel spannings fluctuaties en regelmatig uitval. Tot nu toe alles aan techniek heel gebleven, wat ik niet van de spa kan zeggen. Inmiddels 3e spa pack in 10 jaar 😕
 
Om op mijn eigen dilemma terug te komen:
Op basis van de link van @Stiibun valt de VI 500 R1U wat mij betreft af. Die zou bij 250W iets van 4 minuten volmaken. En ervan uitgaande dat de batterijen max 5 jaar meegaan, blijft er al vrij snel heel weinig over...

Dan zou de VI 750 het minimum zijn, maar voor de nieuwprijs daarvan (€200) heb ik een 3 maanden oude VFI 1000 CRM LCD gevonden. Is wel groter (2U) maar bied voorzover ik de specs begrijp ook extra functionaliteit in de vorm van een stabiele spanning. :unsure:
Keuzes.. 🤓
 
Bij gebruikte ups ALTIJD rekenen op vervanging accu op korte termijn. Als een ups gebruikt verkocht wordt is dat zelden omdat deze slechts een jaartje gebruikt is. Vaak blijven ze over bij grotere ict vervang projecten waarbij er domweg een bezem doorheen gaat. Voorzichtige schatting is dat een ups dan al 5 jaar oud is met (als je geluk hebt) recent een nieuwe accu omdat de ups net voor algehele vervanging een nieuwe accu nodig had.
Dus, neem de prijs van de gebruikte ups en tel dan gelijk een originele nieuwe accu erbij op en kijk dan hoe je wegkomt.
 
  • Leuk
Waarderingen: Merijn
Of meteen vervanging van de batterij incalculeren en kijken of het dan nog steeds een goede deal is om een gebruikte te kopen tov een nieuwe. Voor de rest kan er dan ook weinig mis zijn; bij mij ging de UPS na een jaar of 4 piepen voor een nieuwe accu.
 
  • Leuk
Waarderingen: Merijn
Ik zal jullie op de hoogte houden van mijn ervaringen. 😇
Net de Track & Trace ontvangen, verwacht m eind van de week in huis.

Zoals in eerste bericht al gezegd: van mij mag dit topic verder gebruikt worden voor het delen van ervaringen met UPS in het algemeen.
 
Laatst bewerkt:
  • Leuk
Waarderingen: m4v3r1ck