Geen verbinding met het IoT netwerk via UAP-AC-M-EU

rheinen

UniFier
21 sep 2021
230
80
28
Hoi allemaal,

Ik zit met een probleem, waar ik de vinger niet precies achter kan krijgen.

Ik heb een slimme stekker die ik wil plaatsen in een stopcontact onder onze overkapping. Het is de bedoeling dat deze stekker draadloos verbinding maakt met mijn IoT netwerk (enkel 2.4ghz) via de AP AC Mesh (UAP-AC-M-EU), die er al hangt. Ik krijg het echter niet voor elkaar om onder de overkapping de stekker met het IoT netwerk te verbinden. Ook mijn telefoon heeft moeite om verbinding te krijgen via dat AP met het IoT netwerk. Op mijn telefoon valt de verbinding steeds weg en komt weer terug. Uiteraard heb ik wel ingesteld dat de AP AC Mest de IoT wifi moet uitzenden. De wifi-netwerken van mijn main en gastennetwerk (beiden 5ghz) doen het prima onder de overkapping.

In de woonkamer heb ik een AP In Wall HD hangen en daar is het geen enkel probleem om de stekker dan wel mijn telefoon te verbinden met het IoT netwerk. Het lijkt dus echt aan de AP AC Mesh te liggen.

Ik heb ook nog de transmit power van de IoT wifi op high gezet, maar ook dit werkt niet.

Wie heeft er ideeën hoe de stekker verbinding te laten krijgen met het IoT netwerk (wifi) onder de overkapping via de AP AC Mesh? Alvast bedankt voor de hulp.
 
Voor wat het waard is....het ligt niet aan je AP-AC-M denk ik. Ik heb een identieke situatie met een Shelly Plug op IoT netwerk van die AP, zie snapshot van een deel van mij topo. Nooit problemen mee gehad, welke stekker heb je ?

1659817068944.png
 
Laatst bewerkt:
Het probleem is gevonden en opgelost. Op de een of andere manier was de channel width op de AP overkapping niet ingevuld. Dat verklaarde de verbindingsproblemen. Nadat ik deze had ingevuld, deed het IoT netwerk het weer prima onder de overkapping.

Het is wel vreemd dat de channel width niet meer ingevuld was, want dat was deze namelijk altijd wel. Ik heb wel vaker problemen met instellingen die verdwijnen of wijzigen. Zo ook met de gebruikersinterface. Misschien toch maar eens een factory reset van de UDMP uitvoeren en een back up terugzetten. Maar goed, dat is off topic.

Bedankt voor de hulp.
 