Inmiddels heb ik ook een Unifi UPS Tower aangeschaft en daar mijn UDM, NUC (met proxmox), Synology NAS, enz. op aangesloten. Alleen de NUC en Synology zullen nu netjes uitgaan tijdens een stroomuitval en de rest niet.
Maar daar gaat mijn vraag niet over. Mijn vraag gaat over het volgende:
Als ik het commando "upsc
ups@192.168.xx.xx" opgeef, dan krijg ik o.a. de volgende output:
output.voltage: 229.7
output.current: 0.50
output.power: 110.4
output.power.nominal: 920.0
output.frequency: 50.0
De UPS Tower zit ook in een stekker waarmee ik het vermogen kan meten. Die geeft ook netjes 112W aan! Dat komt dus goed overeen met de output van het vorige commando. Daarnaast klopt het ook als ik de stroom vermenigvuldig met de spanning (P = U x I).
Als ik in de console van de Unifi Controller kijk dan zie ik het volgende:

De Power Utilization (Power) geven allebei 72Watt aan. Dit klopt niet met hetgeen ik via de command line van de UPS Tower (en ook heb gemeten) heb ontvangen. De spanning en stroom kloppen daarentegen wel.