Nog even een tip. Als je dat schuine opzet stuk gebruikt dan moet je de schroeven er niet recht indraaien.
Heb je een hardhouten kozijn, dan eerst voorboren (doe je dit niet, dan geheid breken die rvs schroeven af). En in dit geval dan ook schuin boren.
Zelf heb ik niet de rvs gebruikt maar nog wat langere.

bell.jpg
 
  • Leuk
Waarderingen: Hempie
Ik ben even wat aan het testen met deurbel en trafo's

Bij de Gacia meet ik bij:
8V - 10.5
12V - 15.0
24V - 26.9

Bij de Unifi Trafo meet ik:
16V - 21

Dus links is wat er op de trafo staat en rechts wat ik meet.

Als ik dat verdeelblokje er tussen heb ivm Gacia op 24V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,5V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 24.9V uit.
Het leuke is ook dat de Unifi daarna in een shutdown gaat (ook als ik niks aan het meten ben). Er is dus geen bel aangesloten.

ICM Unifi trafo op 16V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,7V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 17.9V uit.
En ook hier shutdown & restart van de bel.

Laat je het verdeelblokje er uit dan gaat het op beide goed.
Ik ben benieuwd of de 24,9V over de 17,9V een meerwaarde toont in het gebruik van de G4 doorbell.
 
Nog even een tip. Als je dat schuine opzet stuk gebruikt dan moet je de schroeven er niet recht indraaien.
Heb je een hardhouten kozijn, dan eerst voorboren (doe je dit niet, dan geheid breken die rvs schroeven af). En in dit geval dan ook schuin boren.
Zelf heb ik niet de rvs gebruikt maar nog wat langere.

Bekijk bijlage 2077
Kwam ik ook (te laat) achter 😅 had wel beetje voorgeboord en vervolgens lange eigen schroeven gebruikt.. ging gelukkig net goed ondanks verkeerde richting van de schroeven.. Handig puntje wel voor wie het nog moet doen!
 
Ik ben even wat aan het testen met deurbel en trafo's

Bij de Gacia meet ik bij:
8V - 10.5
12V - 15.0
24V - 26.9

Bij de Unifi Trafo meet ik:
16V - 21

Dus links is wat er op de trafo staat en rechts wat ik meet.

Als ik dat verdeelblokje er tussen heb ivm Gacia op 24V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,5V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 24.9V uit.
Het leuke is ook dat de Unifi daarna in een shutdown gaat (ook als ik niks aan het meten ben). Er is dus geen bel aangesloten.

ICM Unifi trafo op 16V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,7V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 17.9V uit.
En ook hier shutdown & restart van de bel.

Laat je het verdeelblokje er uit dan gaat het op beide goed.

Maar dat verdeelstukje moet er alleen tussen als je wel een bel hebt toch? Heb je bij de installatie van de doorbell aangegeven dat je een bel wilde gebruiken?
 
Maar dat verdeelstukje moet er alleen tussen als je wel een bel hebt toch? Heb je bij de installatie van de doorbell aangegeven dat je een bel wilde gebruiken?
Idd, alleen als je bel hebt. Anders krijg je een herstart zoals boven beschreven.
Bij installatie wel opgegeven. In Protect kan je dit ook weer uit en aan zetten, en je kan ook kiezen wat voor een bel je hebt Mechanical of Digital.
Maakt niet uit of het aan of uit staat met dat verdeelblokje ertussen zonder bel. De Bell gaat in herstart.
 
Ik ben even wat aan het testen met deurbel en trafo's

Bij de Gacia meet ik bij:
8V - 10.5
12V - 15.0
24V - 26.9

Bij de Unifi Trafo meet ik:
16V - 21

Dus links is wat er op de trafo staat en rechts wat ik meet.

Als ik dat verdeelblokje er tussen heb ivm Gacia op 24V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,5V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 24.9V uit.
Het leuke is ook dat de Unifi daarna in een shutdown gaat (ook als ik niks aan het meten ben). Er is dus geen bel aangesloten.

ICM Unifi trafo op 16V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,7V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 17.9V uit.
En ook hier shutdown & restart van de bel.

Laat je het verdeelblokje er uit dan gaat het op beide goed.
Ik denk dat je onbelast hebt gemeten, meer maar eens als een verbruiker hebt aangesloten ( lamp of de deurbel)
 
toch een hoop geleuter over een deurbel ;) kom er ongetwijfeld op terug als ik de mijne heb, kan niet wachten!
 
Mijn eerste indruk: ben er niet van onder de indruk
Beeldkwaliteit matig tot redelijk (in het donker is het slecht).
Zonder extra bel is ook lastig.
Duurt te lang voor je in Protect bent om te zien wie er voor de deur staat (die is allang weer weg).
Notificatie geluid is hetzelfde als voor de camera's.
 
Mijn eerste indruk: ben er niet van onder de indruk
Beeldkwaliteit matig tot redelijk (in het donker is het slecht).
Zonder extra bel is ook lastig.
Duurt te lang voor je in Protect bent om te zien wie er voor de deur staat (die is allang weer weg).
Notificatie geluid is hetzelfde als voor de camera's.
Is de behuizing van kunststof ?
 
Mijn eerste indruk: ben er niet van onder de indruk
Beeldkwaliteit matig tot redelijk (in het donker is het slecht).
Zonder extra bel is ook lastig.
Duurt te lang voor je in Protect bent om te zien wie er voor de deur staat (die is allang weer weg).
Notificatie geluid is hetzelfde als voor de camera's.
Ik gebruik zelf tinyCam PRO app voor mijn camera's en daar kun je ook de unifi camera's in toevoegen en die start lekker snel op dus misschien dat het ook werkt voor de deurbel.
 
Voor degene met de deurbel of andere UniFi camera’s stoppen jullie die ook in een apart netwerk? Of gewoon op je corporate LAN?
 
Ik ben even wat aan het testen met deurbel en trafo's

Bij de Gacia meet ik bij:
8V - 10.5
12V - 15.0
24V - 26.9

Bij de Unifi Trafo meet ik:
16V - 21

Dus links is wat er op de trafo staat en rechts wat ik meet.

Als ik dat verdeelblokje er tussen heb ivm Gacia op 24V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,5V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 24.9V uit.
Het leuke is ook dat de Unifi daarna in een shutdown gaat (ook als ik niks aan het meten ben). Er is dus geen bel aangesloten.

ICM Unifi trafo op 16V dan meet ik op de hoefijzerstekkers 0,7V onbelast en als ik op de bel druk komt daar 17.9V uit.
En ook hier shutdown & restart van de bel.

Laat je het verdeelblokje er uit dan gaat het op beide goed.
Als je de EU versie koopt dan zit er een trafo bij.
 
Activiteit
Er wordt op dit moment (nog) geen nieuwe reactie gepost.
  Topic Status: Hallo . Er is al meer dan 14 dagen geen nieuwe reactie meer geplaatst.
  De inhoud is mogelijk niet langer relevant.