Voor de verhuizing van ons bedrijf naar een nieuw pand ben ik nu bezig met het aanschaffen van producten voor ons nieuwe netwerk.

Ik heb nu voor ogen het volgende:

1x UDM Pro
1x USW Pro24p poe
4x U6 Enterprise
10x Flex Mini 5p

In principe willen we volledig op WIFi gaan werken, de Flex Mini's zijn er in het geval de WiFi uit valt of als er onderhoud aan moet worden gedaan.

In onze Worst Case Scenario gaan we uit van zowel stroom uitval als niet werkende WIFi.

Daarom willen we er zeker van zijn dat we kunnen blijven doorwerken als de stroom uit valt, en waarin het zou kunnen voorkomen dat de WiFi dan ook niet werkt.

Hoe kunnen we het netwerk het beste opbouwen? Ik heb al gekeken naar een Mission Critical en dan de UDM Pro, de 24p PoE switch en eventueel de U6jes daar op laten draaien, maar is dit:
- een goede UPS, heb namelijk ook gekeken naar Eaton en APC?
- voldoende om tenminste een half uur door te kunnen blijven gaan?
- uberhaupt mogelijk?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

Groeten,

Allan
 
Hoi Allan,

wat ik nog mis in dit overzicht is de rest van het "werk" : heb je servers / opslag die ook moeten doordraaien (anders heeft een werkend (wifi) netwerk minder zin) en je toegangspunt van de ISP. Hoe is die aangesloten en gezekerd (m.a.w. : stroom weg is ook internet weg?)

En waar je over na moet denken is het verloop van de stroomstoring: Hoe lang moet er overbrugd worden ? Mijn ervaring is dat stroomstoringen die ongeveer 10-15 min duren over het algemeen geen grote impact hebben en overbrugbaar zijn. Dus als je dat kan overbruggen hoef je eigenlijk geen verdere actie (behalve overschakelen) te nemen en eventueel de internet uitval voor lief nemen.

Duurt een stroomstoring langer dan moet je je strategie bepalen.
In de bedrijven waar ik werkte was de strategie 0-15 min (MAX) = draaien op UPS, vanaf minuut 16 systemen gecontroleerd down brengen in een vooraf bepaalde volgorde. En na terugkomst van de stroom minstens 30 min wachten voordat apparatuur weer opgestart werd. Dan altijd beginnen met de UPS'en en aircos in server ruimtes, omdat daar altijd een rest warmte blijft hangen die door de airco's met extra vermogen(= nieuwe kans op uitval) word weggehaald. Dan netwerk up brengen. Dan storage en dan servers. Dat heeft in de afgelopen 10 jaar eigenlijk goed gewerkt voor ons, 2 keer een echte shutdown gehad en een paar keer een forse dip (van seconden tot een paar minuten) die gewoon geen invloed had. Vermogen van de UPS'sen was fors groter dan verbruik van de aangesloten apparatuur om ervoor te zorgen dat we idd. na minuut 16 nog tijd hadden om alles netjes af te sluiten en uit te schakelen.

En afhankelijk hoe mission critical bij jullie is gedefinieerd zou je eventueel de UPS'en ook dubbel kunnen uitvoeren (bijv. een server met 2 voedingen over 2 ups'en)
 
Hou er rekening mee dat als de stroom uitvalt ook de internet verbinding uit kan valen. niet alle POPs zijn met Backup stroom uitgerust. het Mobile netwerk wel dus een 4G backup kan hier een uitkomst in bieden
 
Ik heb 1 x stroomuitval op het werk gehad en als dat gebeurt dan is het meestal ook goed fout en dan is dat niet in een half uur opgelost. Ze hebben toen de slagboom handmatig moeten optakelen om iedereen van de parkeerplaats te laten. Wat ik hier mee wil zeggen is dat 'doorwerken' normaal gesproken niet het belangrijkste doel is van een UPS maar een graceful shutdown om te voorkomen dat je apparatuur nooit meer aan gaat.
 
Als je wilt doorwerken heb je voor een bedrijf eigenlijk een noodstroomaggregaat (NSA) nodig. Uren doordraaien op een UPS kan niet.
Bij ons overbruggen de UPS'en de tijd die nodig is om het noodstroomaggregaat bij te laten komen (ca. 2 minuten).
 