Hallo, ik heb twee keer een G5 turret ultra, die gaan direct naar de dream machine se. Beiden gaan via een utp cat 6 soepel, https://www.elektramat.nl/danicom-c...ol-van-50-meter-grijs-dc-utp6-50-fca/#details
De ene doet het wel, en de andere een beetje; er gaat wel een wit lampje branden, soms langzaam knipperend, maar ik zie 'm niet in de app. De afstand is ca. 10 en de ander 15 meter.
Degene die het niet doet, doet het wel als ik 'm met een meter kabel direct verbind. De utp kabel heb ik getest, en de draden zitten er in ieder geval op volgorde in. Het lijkt me dan dat het aan de kabel of connector / keystone ligt.
Had ik een andere kabel moeten nemen?
 
Heb je getest met een simpel metertje met alleen ledjes, of een kabel die ook de kwaliteit van de verbinding test?

De kabel die je hebt gekozen is AWG26, wat niet optimaal is.
Volgens de officiële specificaties (IEEE 802.3af/at/bt) wordt een lagere weerstand aanbevolen om spanningsverlies te minimaliseren, en daarom is AWG24 (of lager) beter geschikt voor PoE.
AWG26 CAT6 kan werken, maar alleen in ideale omstandigheden en bij relatief korte lengtes.
Voordat je opnieuw gaat trekken kun je natuurlijk nog een keer nieuwe connectoren proberen, maar hou rekening met vervanging als de lengte groter is.

Of: probeer het met een losse PoE injector aan de kant van de camera, eventueel als tijdelijke oplossing.

 
Laatst bewerkt:
Dat was met een simpel metertje...
Binnen zit ie op een keystone, en ik las dat dat niet optimaal is met soepel. Sowieso had ik met deze kabel moeite om de connectoren er op te zetten. Met stug ging dat heel makkelijk, maar bij deze kabel wilde die er niet echt lekker in.
Ik moet nog wat meer trekken, dus denk dat ik liever een nieuwe kabels doe.
Zoiets? https://www.utp-kabel.nl/belden-7965e-cat6-utp-netwerk-kabel-stug-100m-100-koper.html