Topologie plaatje onjuist....

PE1PQX

UniFier
Berichten
622
Waarderingsscore
199
Punten
43
Locatie
Land van Bartje
Website
www.pe1pqx.eu
Als ik mijn topologie wil bekijken (om welke reden dan ook) klopt deze in het geheel niet:topologie.png
Alleen de USG Pro 4 en de fritzbox zijn zichtbaar... de rest niet.

Cloudkey Gen 2+, cloudkey firmware 2.0.24, controller 6.0.43 (Build: atag_6.0.43_14348).
Switches firmware: 5.43.18.12487
Accesspoints firmware 4.3.24.11355
Gateway firmware: 4.4.52.5363507 (direct aangesloten op 500/500 glasvezel)
LAN -> LAN1, Fritz -> LAN2
(De fritz wordt nu puur en alleen gebruikt om de DECT200 aan te sturen voor licht en lucht in mijn aquarium. Als je de spullen hebt liggen, gebruik het dan, toch?)

Iemand ideeën??
 

Hofstede

Administrator
Forumleiding
Berichten
1.321
Oplossingen
2
Waarderingsscore
499
Punten
83
Bij mij werkt alles ook normaal. Heb je misschien DHCP Snooping uitgezet? Ik meen me te herinneren dat die optie aan moet staan om de topologie mogelijk te maken.
 

PE1PQX

UniFier
Berichten
622
Waarderingsscore
199
Punten
43
Locatie
Land van Bartje
Website
www.pe1pqx.eu
  • Topicstarter Topicstarter
  • #4
Zal ff naar snooping kijken, maar dacht niet dat ik daar enig verandering in gebracht had... (tenminste, niet dat ik weet!)
Herstel beeld en andere browser helpt niet.

Moet ff zoeken naar DHCP snooping.. (IGMP snooping heb ik wel gevonden, maar DHCP snooping nog niet)
 

Hofstede

Administrator
Forumleiding
Berichten
1.321
Oplossingen
2
Waarderingsscore
499
Punten
83
Soms wil ook het herstarten van de switches wel eens helpen. En soms duurt het ook een tijdje voor de topologie is opgebouwd nadat de controller is gestart.
 

iwolke

New UniFier
Berichten
18
Waarderingsscore
0
Punten
1
Nope, ik heb exact hetzelfde probleem met mijn UDM Pro. Vorige week kwam het plaatje heel even tevoorschijn en verdween na een seconde of 10 weer. In mijn geval een UDM Pro, stuk of 5 switches en 3 AP's.
Wat mij ook opviel is dat de Uplink bij een aantal devices niet klopt, de UDM Pro geeft aan dat de Masterswitch (die er achter hangt) zijn Uplink is, de Masterswitch vindt dat niet de UDM Pro maar één van zijn slave switches zijn Uplink is. Die gegevens zijn niet aan te passen.
Herstarten en op "reset view" klikken lost het probleem in ieder geval niet op. Ik ging er tot nu toe vanuit dat het een UDM Pro probleem was (bij mij ontstond het toen ik mijn USG verving door de UDMP).
 

dbw

Moderator
Forumleiding
Berichten
1.161
Oplossingen
1
Waarderingsscore
371
Punten
83
Locatie
Regio 035
Website
www.computerhulphetgooi.nl
Na een reboot van alle switshes en AP's lijkt het op dit moment in orde te zijn. Vaag dat het eerder niet hielp....
Heb dat ook een keer gehad met de CK2. Draaide toen nog met beta 2.0.22. Dacht toen zal daar wel aan liggen.
Maar na dat ik de USW en USW Pro en CK2 en schop had gegeven was alles er weer.
Nu met 2.0.24 nog geen problemen gehad.
 