U6-lite ping naar VLAN

HenrieC

UniFier
9 mrt 2022
3
0
1
Als ik over het bekabelde netwerk een ping geef naar het vlan krijg ik response. Als ik van het vaste netwerk een ping geef naar een device dat via wifi aan dat VLAN hangt krijg ik een time-out. Mijn vermoeden is dat ik ergens op de U6-Lite een instelling moet doen om dit werkend te krijgen maar kan het niet vinden. Heeft iemand hier het antwoord op?
 
Heb je misschien het port profile aangepast van de switch poort waar de AP op zit ?

Of iets met de AP groups gedaan ?
 
Ik heb de AP aangesloten op een netgear l3 switch. Die poort hangt in het prive vlan van waaruit ik ook alles manage. Voor zover ik weet is de poort gewoon standaard ingesteld en untagged. De twee ander vlans zijn echte wel tagged om de scheiding aan te kunnen brengen tussen de vlans. Op het AP heb ik niks gedaan met groups, dit heb ik geregeld op de edge router x.
 
In een Unifi omgeving zet je normaal gesproken de Switches & AP`s op een poortinstelling die het mgt LAN native (untagged) en alle andere VLAN`s tagged doorgeeft.
 
Dat heb ik dus ook op de Netgear gedaan en dat werk idd. Het lijkt er dus op dat ergens het ICMP protocol niet wordt doorgegeven door het AP. Op het bekabelde netwerk werkt het nl wel
 
Even snel getest met een ping vanuit MGT LAN naar een IoT apparaat dat wifi verbonden is aan een (IoT) VLAN. Krijg gewoon reply en ik heb niks speciaals aangepast aan de kant van de AP dus ik vraag me af of het `m daarin zit.
 
Activiteit
Er wordt op dit moment (nog) geen nieuwe reactie gepost.
  Topic Status: Hallo . Er is al meer dan 14 dagen geen nieuwe reactie meer geplaatst.
  De inhoud is mogelijk niet langer relevant.
  Misschien is het beter om in plaats daarvan een nieuw onderwerp te starten..